Текст поста ( HTML: Вкл., BBCode: Вкл. ) [quote] 2015-04-10 13:17, Anonymous пишет: Работаю в фирме изготавивающей рентген аппараты, помогаю больницам совладать со строителями и проектантами. Вот что могу сказать про полы: 1) В СанПиНе указано что антистатический пол должен быть только в рентген апперационных (для того чтобы при утечке кислорода или анастетика искрой все не взормалось). 2) В обычных кабинетах пол должен быть токо изоляционным. С натуральным покрытием (доска, паркет, паркетная доска) или искуственным подеревянному основания (фанера, ДВП, UCB, ДСП), токоизоляционные свойства должны быть подтверждены сертификатом. 3) Антистатический пол может быть как токопроводящим так же и токоизоляционным. Физически антистатический линолиум это линолиум (любых электрических свойств) под которым проложена медная лента, которая и снимает статику. Проблеммы с ним в том что если эту ленту хорошо не заземлить статика вас будет кусать еще лучше чем без его. поэтому совет. Спрашивайте сертификат на линолиум, если ложать антистатический все равно спрашивайте сертификат по удельному сопротивлению. Проверяйте подключение антистатического пола к шине щзаземления. +375297007764 [/quote]
Отключить HTML в этом сообщении Отключить BBCode в этом сообщении Отключить Смайлики в этом сообщении Показывать подпись (Изменяется при редактировании профиля)